1

Тема: К вопросу определения категории

Добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой. Объект -  временная открытая мойка самообслуживания (типа http://www.auto-spa.pl/). С 19-го ноября вступила в действие постанова 808 КМУ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF. Там как экологически опасные упоминаются в т.ч. СТО, мойки и т.д.  Экспертиза не приняла документы - утверждают, что согласно п.А.2 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 мой объект попадает в 4-ю категорию, СС3.  Для Заказчика - выходит  попандос полный: полная экспертиза, разрешение через Киев ($5/м2), подрядчик с лицензией на СС3... Как быть?

Понравилось! Не понравилось

2 Отредактировано consultant (2013-12-18 16:35:21)

Re: К вопросу определения категории

alexander_su пишет:

Добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой. Объект -  временная открытая мойка самообслуживания (типа http://www.auto-spa.pl/). С 19-го ноября вступила в действие постанова 808 КМУ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF. Там как экологически опасные упоминаются в т.ч. СТО, мойки и т.д.  Экспертиза не приняла документы - утверждают, что согласно п.А.2 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 мой объект попадает в 4-ю категорию, СС3.  Для Заказчика - выходит  попандос полный: полная экспертиза, разрешение через Киев ($5/м2), подрядчик с лицензией на СС3... Как быть?

А почему ІV категория? Смотрим ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013:

"А.2  Виходячи  з  того,  що  об’єкти,  які  відповідно  до  Переліку  видів
діяльності  та  об'єктів,  що  становлять  підвищену  екологічну  небезпеку  [8],  а
також  ті,  проектування  яких  здійснюється  з  урахуванням  вимог  інженерно-
технічних заходів цивільного захисту, є такими, що відповідно до Закону «Про
об’єкти  підвищеної  небезпеки»  [6]  несуть  реальну  загрозу  виникнення
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, їх слід відносити
до V категорії складності згідно з Порядком віднесення об’єктів будівництва до
IV і V категорій складності [9]. Клас наслідків (відповідальності) таких будинку,
будівлі, споруди або лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури
визначається  та  застосовується  при проектуванні  відповідно  до розділів  4  та 6
цього стандарту. "

То-есть, получается "дурдом на выезде". В этих двух перечнях (от экологов и от чрезвычайников) все объекты получают V категорию автоматом, но категория не связана с классом ответственности. В перечне чрезвычайников объекты повышенной опасности (ОПН) также не связаны с классами ответственности.

Понравилось! Не понравилось

3

Re: К вопросу определения категории

Ну, в данном случае 4или5 категория - не суть важно.

Понравилось! Не понравилось

4

Re: К вопросу определения категории

alexander_su пишет:

Добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой. Объект -  временная открытая мойка самообслуживания (типа http://www.auto-spa.pl/). С 19-го ноября вступила в действие постанова 808 КМУ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF. Там как экологически опасные упоминаются в т.ч. СТО, мойки и т.д.  Экспертиза не приняла документы - утверждают, что согласно п.А.2 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 мой объект попадает в 4-ю категорию, СС3.  Для Заказчика - выходит  попандос полный: полная экспертиза, разрешение через Киев ($5/м2), подрядчик с лицензией на СС3... Как быть?


Ухті!Уже цікаво! подивіться тут http://archiforum.org.ua/search.php?act … r_id=1526, в частині коменту від consultant пишет: http://www.uabio.org/news/uabio-news/13 … -of-hazard

…обіцяй, що, коли це все завалиться, ти будеш мені до психлікарні приносити апельсини.

Понравилось! Не понравилось

5

Re: К вопросу определения категории

Подскажите, коллеги! Класс ответственности (последствий) для проекта реконструкции квартиры путем устройства консольного балкона в пятиэтажном жилом доме непременно СС-2 (с прохождением комплексной экспертизы) поскольку обьект -5-этажный  жилой дом (не квартира)?

Понравилось! Не понравилось

6 Отредактировано концепт (2018-03-14 09:59:28)

Re: К вопросу определения категории

Ищу информацию по реконструкции квартиры и нашла Ваш вопрос: "Подскажите, коллеги! Класс ответственности (последствий) для проекта реконструкции квартиры путем устройства консольного балкона в пятиэтажном жилом доме непременно СС-2 (с прохождением комплексной экспертизы) поскольку обьект -5-этажный  жилой дом (не квартира)?" У меня аналогичная ситуация. Хотелось бы узнать, как Вы решили этот вопрос. Вопрос к Гравитатору

Понравилось! Не понравилось

7 Отредактировано концепт (2018-03-14 10:02:02)

Re: К вопросу определения категории

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013:ХХ в редакции 2017 года - действующий? Или все ещё - проект?

Понравилось! Не понравилось

8

Re: К вопросу определения категории

Зачем такие сложности :) с определением категории, когда есть ДБН В.3.2-2-2009
8.14 .....При проектуванні реконструкції, капітальних ремонтів і перепланувань окремих квартир заборонено:
-    утеплення і скління існуючих балконів і лоджій;
-    улаштування нових і розширення існуючих балконів і лоджій, їх скління;
-    улаштування нових віконних прорізів і розширення існуючих віконних і балконних прорізів;
-    зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

Понравилось! Не понравилось

9

Re: К вопросу определения категории

Об'єкт проектування - індивідуальний житловий будинок загальною площею 1300 кв.м. При розрахунку за ДСТУ, виходячи з норми 21 м2 на людину+10,5 на сім'ю, виходить кількість осіб, які постійно перебувають, N1=62 чол., клас наслідків СС2. Але там ніяк не буде мешкати така кількість людей, максимум 15 чоловік із персоналом. Чи є якийсь спосіб обгрунтувати реальну кількість мешканців?

Понравилось! Не понравилось

10

Re: К вопросу определения категории

mia,  напевно ключовим є визначення індивідуальний, далі берете коефіцієнт сімейності і все

Понравилось! Не понравилось

11

Re: К вопросу определения категории

mia, посчитайте, сколько там спален, если меньше пятидесяти, можете относить к СС1 )))
Правда, сдается мне, что по показателю экономического ущерба он все равно отойдет к СС2 (попробуйте построить его меньше чем за миллион баксов)

Понравилось! +1 Не понравилось

12

Re: К вопросу определения категории

Alex61,
ну да, 1300*15000 (чи скільки там мінрегіон оцінює), але вкладаєтесь в СС1 (там до 28 млн десь проходить)

Понравилось! Не понравилось