1

Тема: Окна на дымоудаление

Всем большой привет!
Ребята подскажите! В здании для дымоудаления используем окна с окидывающимися наружу створками под 45 градусов. ОВ дает площадь живого сечение (открытого проема) как перевести это в вертикальные размеры ?

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Окна на дымоудаление

Ни кто не хочет подсказать?... :cool:

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Окна на дымоудаление

хочу, как только дорвусь до свободных 15 минут, так и поговорим:)

Понравилось! Не понравилось

4

Re: Окна на дымоудаление

Очень жду  :)

Понравилось! Не понравилось

5 Отредактировано Answer (2012-08-22 10:36:06)

Re: Окна на дымоудаление

Так. Если с этим всё строго, то выход вижу такой - в пояснительной (в АР или раздел по дымоудалению) описать что окна такой конструкции, + ведомость заполнения проёмов, а размер проема открытого окна считать геометрическими формулами.
Могу сказать что минимальный размер сечения прохода воздуха при открытом на 45 градусов окне будет составлять приблизительно 2/3 от его высоты, и, соответственно, площади.

Понравилось! Не понравилось

6

Re: Окна на дымоудаление

У меня в ванной вытяжка чегото не на улицу пар вытягивает, а с улицы в ванную. Притом что дымовая труба идёт паралельно, то все что улетает на улицу с котла оказывается у меня в ванной. Высота трубы 8 метров.

Понравилось! Не понравилось